小区外网问题,主要是消防。

发布于:2003-11-04 20:48:04 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
今有一工业小区,设室外消火栓,没有市政水源,从两口直径250mm深井中抽水,井深35米,问消防怎么设计,当然生产给水足以满足消防要求,我想消防与生活给水供用一系统,不知可否,另外水泵采用什么型号,Q=150立方,H=60米,不知到这样的消防是否合理,或者有什么更好的办法。小区外网问题,主要是消防。

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • ajchen
    ajchen 沙发
    一般情况,作消防水池和消防泵房。
    也可以用两个深井作消防水源,但是前提是深井的枯水期出水量大于消防水量,这需要当地的水文地质部门出证明材料;这时,消防泵是深井泵,深井泵通常没有备用,而且检修时很困难,所以通常要当地的消防部门同意这种消防设计方案。
    另外,消防管道和生活管道最好分开,现在的规范对水质污染问题比较敏感。
    2003-11-05 15:51:05

    回复 举报
    赞同0
  • zssf01
    zssf01 板凳
    2楼说的对,但是井室的造价跟水池能差多少呢?
    深井的水量如何保证呀。我做过几个工业区的消防外网,室外消火栓没有市政水源时均设水池。
    2003-11-05 08:50:05

    回复 举报
    赞同0