土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 多层建筑,是不是设了启泵按钮,就不用设稳压泵?
多层建筑,是不是设了启泵按钮,就不用设稳压泵?

全部回答(18 )

  • xilibeer
    稳压泵和是否设置启泵按钮完全是两个不同的概念。
    当天面水箱和最不利点净高不够时,就需要设置稳压泵(增压装置);
    而启泵按钮是系统不是常高压系统,需要消火栓水表进行加压供水的就需要设置,这个启泵按钮是用来启动加压水泵,不是用来启动因为增压装置的(引用)
    ==============================================
    我不同意,多层和高层做法不一样,多层只需要在最高处设置水箱,当不满足最不利点要求的压力的话,有两种做法,要么加稳压泵,要么做启泵按钮
    具体可以详江苏省2011年技术问答,有个类似的问题
    2012-01-01 20:41:01 来自 PC 评论 举报
  • tianpingfan
    稳压泵和是否设置启泵按钮完全是两个不同的概念。
    当天面水箱和最不利点净高不够时,就需要设置稳压泵(增压装置);
    而启泵按钮是系统不是常高压系统,需要消火栓水表进行加压供水的就需要设置,这个启泵按钮是用来启动加压水泵,不是用来启动因为增压装置的(引用)

    我十分同意这楼主说法
    2011-12-30 10:34:30 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 713 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10