最近练习了一个剪力墙结构,但发现其质心和刚心相差甚远,Y向刚心严重上移,但是从墙的布置来看明显下部墙体多于上部,怎么刚心还在上面呢,且去掉上部Y向墙体刚心下移,但位移比无法满足,求解,此结构为7度0.15g!!! 01.jpg

01.jpg

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • dylan1225
    dylan1225 沙发
    gzs00000 发表于 2013-1-25 10:59 不讨论合理性只回答楼主问题。。y向偏心不是太大,造成偏心原因上部横墙刚度大于下部,从图片看来上部墙梁开 …概念设计真的很重要啊~
    2013-02-01 02:29:01

    回复 举报
    赞同0
  • gzs00000
    gzs00000 板凳
    不讨论合理性只回答楼主问题。。y向偏心不是太大,造成偏心原因上部横墙刚度大于下部,从图片看来上部墙梁开洞而下部为框梁,开洞处理的连梁刚度远大于梁导致刚心上移。建议楼主下部也用开洞布置梁或者上部连梁以主梁方式布置;个人认为调整纯属数字游戏关键做好概念设计