土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 泵站改造,水力计算问题!请不吝赐教!

泵站改造,水力计算问题!请不吝赐教!

发布于:2003-11-04 15:59:04 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
我们要对一个泵站进行改造,对现有的五台泵进行更换,水泵并联的特性曲线我已经画好,由于是三根管道出水,所以我不会了。
三根管道各自的水头损失各自已经计算出来,但是是一个固定数值,不知道怎么把它变成曲线? 就是和水泵特性曲线相交的那一条!
谢谢各位!请不吝赐教!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • tqf18
    tqf18 沙发
    哦哦哦
    2004-12-10 14:03:10

    回复 举报
    赞同0
  • jamesyas1
    jamesyas1 板凳
    对水泵特性曲线的描画计算,你可以参考水泵与水泵站 中国建筑工业出版社
    2004-12-10 10:56:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多