文章从消防技术角度,针对建筑自动消防设施的特征,阐述了自动消防设施技术进步的特点和未来预测



附件名:20052171108620961270/Untitled-10.htm

文件大小:8K

(升级VIP 如何赚取土木币)

  • w565967304
    w565967304 沙发
    水能力。8 ) 冬季结冰地区非采暖建筑物的室内消火栓, 可采用干式系统, 但应在进水管上设干式报警阀,管道最高处应设自动排气阀。9 ) 室内消防给水管道为环状管网时, 应采用阀门分成若干独立段。高层建筑应保证检修管道时关闭停用的竖管不超过1 根, 当竖管超过4 根时, 可关闭不相邻的2 根; 高层建筑裙房及多层建筑室内消防给水管道应采用阀门分成若干独立段, 室内消防给水管道上阀门的布置应保证检修管道时关闭的竖管不超过1 根, 但设置的竖管超过3 根时, 可关闭2 根。阀门应常开, 并应有明显的启闭标志或信号。1 0 ) 室内消防环状管网上阀门的设置, 除满足上述相关要求外, 还应符合下述原则设置: 应在每根立管上下两端与供水干管相连处设置阀门; 水平环状管网干管宜按防火分区设置阀门, 且阀门问同层消火栓的数量不超过5 个(不含两端设有阀门的立管上连接的消火栓) ; 任何情况下关闭阀门应使每个防火分区至少有一个消火栓能正常使用。1 1 ) 除下列情况外不应采用双阀双出口型消火栓, 并禁止采用单阀双出口型消火栓。①1 8 层及1 8 层以下, 单元式住宅和每层不超过8 户且建筑面积不超过6 5 0 m 。的塔式住宅, 当设两根消防竖管有困难时, 可设一根竖管, 但必须采用双阀双出口型消火栓。②条形建筑的尽端可采用单立管连接的双阀双出口型消火栓, 但要征得当地消防部门许可。③必须采用双阀双出口型消火栓的地方, 宜采用双立管双消火栓, 消火栓分别接自不同立管。1 2 ) 消防给水立管最高点处宜设置自动排气阀。1 3 ) 干式消火栓系统是采用于式报警阀控制的自动消火栓系统, 其报警阀后的管道充水时间不应大于5 m in 。7 . 1 . 5 水