土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气施工图 \ 远程和就地控制的疑问

远程和就地控制的疑问

发布于:2011-12-21 22:43:21 来自:电气工程/电气施工图 [复制转发]
此图是某化工厂的DCS控制原理图 ,非原图
有1疑问:2#,5#点 不管SA打到哪个位置 两点始终都有电啊
我KM常开触头上端子 做中间引线啊
SA打到就地位置 2#,5#点都有电啊
大师们指点下

远程就地.PNG

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • 莫下雨
    莫下雨 沙发
    你确定这是控制电路,那怎么接触器的主触头出现在控制电路里了啊,逻辑是对的,但是符号花错了啊
    2012-01-12 16:57:12

    回复 举报
    赞同0
  • g88g
    g88g 板凳
    概念性错误,SA开关为远程和就地转换开关,旋钮SA动作时只能有一个
    回路接通,另一回路由于在SA处断开无法形成回路控制KM线圈起停。
    2011-12-25 19:46:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

电气施工图

返回版块

32.28 万条内容 · 578 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电机星三角启动加正反转控制

图纸简介: 该图纸非常详细的画出了电动机的星三角降压启动加正反转控制的主电路图和控制电路图。相信你看完此图后会有很大收获... 附件名:201112211324465932551.rar 文件大小:74K (升级VIP 如何赚取土木币)

回帖成功

经验值 +10