水厂设计中如何确定水厂混凝剂的最大投放量
水厂设计中如何确定水厂混凝剂的最大投放量
水厂设计中如何确定水厂混凝剂的最大投放量?
发布于
2003-11-04 09:41:04
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(5 )
xh_1983
you have to decide your G value, then T in seconds. GT should be around 1000 to 2000
4aef699d8c4f0f92ee92.rar
文件大小
333 KB
2003-11-07 07:36:07
来自 PC
评论
举报
xh_1983
Jar test
2003-11-07 07:35:07