土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 请教超滤、RO等这些阻力怎么计算

请教超滤、RO等这些阻力怎么计算

发布于:2011-12-21 21:46:21 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
纯水中水泵扬程设计时要考虑设备的阻力,像超滤、RO等。。这些阻力怎么计算啊?大家指教指教啊?谢谢啦!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • zhangquanqing2008
    我删了。没意思,,我不会删我的发言,只能这样删,

    [ 本帖最后由 zhangquanqing2008 于 2012-1-11 19:45 编辑 ]
    2011-12-22 09:59:22

    回复 举报
    赞同0
  • hong4990
    hong4990 板凳
    考虑几个方面
    1、设备的压力损失
    2、管道压力损失
    针对设备:
    多介质过滤器3-5m
    超滤,正常的跨膜压差在3-5m
    反渗透无需这样考虑,通过选型软件模拟选择高压泵的参数即可
    管道的压力损失需要着重考虑,根据管道长度、管径等就可以计算

    论坛上好像有管道水力损失的计算公司,请搜索