土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 厂房加砌体

厂房加砌体

发布于:2011-12-21 20:56:21 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
预作一个门刚厂房,三跨,25米,25米,30米,纵向6米一跨,共10跨,内有4米高大面积夹层,差不多占三分之一,夹层房间有温度要求,所以建筑把厂房外墙和夹层墙体都做成砌体的了.
问题一、我想外墙自己做条基,不合钢柱合用。沿柱高每500设2园6钢筋和钢柱拉结,3米一道圈梁同样和柱拉结。这样做对钢架是否有影响。变形能否协调?
问题二、如果上述方案可行,外圈钢柱还用设墙梁吗?(就是一米多一道的那种C刚,还有隅撑)
问题三、内部夹层砌体和柱子的位置关系有什么影响,是用墙贴柱子外皮还是墙中正对柱中,内部结构是单独受力好,还是将顶板的力通过钢梁传给钢柱?
问题四,内天沟只用檩条的高度做出来是不是小啊?
超级新手,一头污水,忘高手指点一二!不胜感激涕零!
这个家伙什么也没有留下。。。

钢结构工程

返回版块

46.42 万条内容 · 1088 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

简易钢车棚柱顶与梁能否焊接

我刚做完一个钢结构车棚,跨度9.7米,总共三榀,间距8米,高4米,四周开敞,就防个雨雪,甲方按临时建筑设计,为了抢工期,下面采用圆钢管230X6的,上面做了个封板,梁采用300X200X8X8的,梁直接围焊在柱封板上了,我就是想问问这样合适不合适,因为门刚厂房节点是不容许焊接的,那位大侠帮的解释解释,现在甲方让按临建出图,会不会违规?

回帖成功

经验值 +10