1.《建规》8.3.3条中第二点:“市政给水管道为支状或只有一条进水管,且消防用水量之和超过25L/S”但此条文的数据是20L/S,大家不妨去看看。2.>8.3.4条中第一点:“消防水池的容量应满足火灾延续时间内室内外消防用水总量的要求。”通常市政一般能保证室外消火栓的用水量的要求,规定都要蓄存的话,是不是太严了。偶的意见是这条可以模仿《高规》的做法,在市政保证的前提下,只存室内部分就行了。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(27 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
关于300m2指的是一间的建筑面积还是总的建筑面积,《建规》编写组答复说是每间的面积,但各间之间要用防火墙分隔。