带网点住宅的消防问题

发布于:2003-11-03 14:13:03 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
有个住宅楼,一层是超市,二至六层是单元式住宅,顶层带阁楼,请问需要设消火栓系统吗?

全部回复(27 )

只看楼主 我来说两句
  • zfzfww
    zfzfww 沙发
    谢谢sizhilu
    2003-11-19 20:04:19

    回复 举报
    赞同0
  • sizhilu
    sizhilu 板凳
    《建规》名词解释中 商业服务网点:建筑面积不超过300m2的百货店、副食店及粮店、邮政所、储蓄所、饮食店、理发店、小修门市部等公共服务用房
    关于300m2指的是一间的建筑面积还是总的建筑面积,《建规》编写组答复说是每间的面积,但各间之间要用防火墙分隔。
    2003-11-12 11:29:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 713 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

《建规》的疑惑?????

1.《建规》8.3.3条中第二点:“市政给水管道为支状或只有一条进水管,且消防用水量之和超过25L/S”但此条文的数据是20L/S,大家不妨去看看。2.>8.3.4条中第一点:“消防水池的容量应满足火灾延续时间内室内外消防用水总量的要求。”通常市政一般能保证室外消火栓的用水量的要求,规定都要蓄存的话,是不是太严了。偶的意见是这条可以模仿《高规》的做法,在市政保证的前提下,只存室内部分就行了。