距离会员到期还有30

水在垂直管道上自下而上流动,要测量压力压力变送器能否安装在垂直管道上?

提问 发帖 回复

水在垂直管道上自下而上流动,要测量压力压力变送器能否安装在垂直管道上? 查看相关的文件觉得可以,但是疑问是安装在垂直管道上,压力变送器以上垂直管道的水的静压会不会影响压力的测量?

水在垂直管道上自下而上流动,要测量压力压力变送器能否安装在垂直管道上? 查看相关的文件觉得可以,但是疑问是安装在垂直管道上,压力变送器以上垂直管道的水的静压会不会影响压力的测量?
  • 收藏0

  • 打赏0

分享至:

评论 文明留言,专业沟通

请先 登录,再评论!

全部评论
  • pengyou6036
    pengyou6036 2011年12月25日 14:12:21 2楼
    装在水流相对平稳的地方吧
    回复 举报 点赞
  • 拥军
    拥军 2012年03月06日 14:58:34 3楼
    管道要是密闭的而且充满水,压力是一致的。
    回复 举报 点赞
  • z502201477
    z502201477 2012年03月08日 21:11:22 4楼
    建议装再平稳的位置,避免水流量不够时,垂直有空气。
    回复 举报 点赞
  • xm200702
    xm200702 2012年03月18日 10:51:54 5楼
    关键是看你要测量的压力是做什么用的。如果是恒压供水,那一般装在进口端,如果是测喷淋的压力,那就要装在出口端。
    回复 举报 点赞
  • 沧海桑田一电工
    沧海桑田一电工 2012年04月17日 17:41:53 6楼
    管道要是密闭的而且充满水,压力是一致的,如果做恒压供水,影响不大
    回复 举报 点赞
  • said
    said 2012年04月18日 10:06:01 7楼
    管道要是密闭的而且充满水
    回复 举报 点赞
  • y125670682
    y125670682 2012年04月19日 17:17:37 8楼
    回复 举报 点赞
  • yunrun2015
    yunrun2015 2018年11月29日 01:14:15 9楼

    分两步回答您的问题:
    1、压力变送器可以按照在垂直管道上
    2、安装在垂直管道上的压力变送器在管道内无压力但存留于管道内的水位存在高于压力变送器安装位置的情况下,存在静压对压力变送器测量的影响

    回复 举报 点赞
  • hcrdq
    hcrdq 2018年11月29日 09:06:17 10楼
    这个就要看你做什么用,你要是需要测泵的出水压力,你就装在泵的出水口,你要是测量用水压力最好是装在管道末端,如是用着恒压供水装在哪里问题都不大。
    回复 举报 点赞