土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 水在垂直管道上自下而上流动,要测量压力压力变送器能否安装在垂直管道上?

水在垂直管道上自下而上流动,要测量压力压力变送器能否安装在垂直管道上?

发布于:2011-12-21 14:42:21 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
水在垂直管道上自下而上流动,要测量压力压力变送器能否安装在垂直管道上?
查看相关的文件觉得可以,但是疑问是安装在垂直管道上,压力变送器以上垂直管道的水的静压会不会影响压力的测量?

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • hcrdq
    hcrdq 沙发
    这个就要看你做什么用,你要是需要测泵的出水压力,你就装在泵的出水口,你要是测量用水压力最好是装在管道末端,如是用着恒压供水装在哪里问题都不大。
    2018-11-29 09:06:29

    回复 举报
    赞同0
  • yunrun2015
    yunrun2015 板凳

    分两步回答您的问题:
    1、压力变送器可以按照在垂直管道上
    2、安装在垂直管道上的压力变送器在管道内无压力但存留于管道内的水位存在高于压力变送器安装位置的情况下,存在静压对压力变送器测量的影响

    2018-11-29 01:14:29

    回复 举报
    赞同0