土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 请教一个热水的问题?

请教一个热水的问题?

发布于:2003-11-03 09:51:03 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
各位大狭:
你们计算宾馆的热水最大时用水量是按床位数算还是按卫生器具的用水定额算的。按照这两个分别算的话结果相差很大。现在有一个宾馆卫生间320间,每一间有一个淋浴器和一个洗脸盆,我按卫生器具定额算的最大是热水用水量为105600L/H,这太大了感觉。各位能帮帮忙告诉我应该怎么算呢?小妹不甚感激,急!!!
QQ:29470615

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • zhangdong
    zhangdong 沙发
    哦,谢谢
    2003-11-04 10:28:04

    回复 举报
    赞同0
  • 海啸
    海啸 板凳
    全日制供水,按床位数,定时供水按卫生器具额定流量
    2003-11-03 11:23:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.26 万条内容 · 1328 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

寻电动阀及电动装置资料

新规范要求一组水泵向多个水箱供水时,水箱进水管应采用电动阀,不知哪位仁兄有DN50、DN70、DN80、DN100等小口径阀门及配套的电动装置的资料,能传一份的话将不胜感激。最好先给我讲一下以上阀们各应配多大功率的电动装置。along3535@163.com