这种厂区水泵房要不要设?

发布于:2003-11-03 09:48:03 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
现本人做到一个丙类厂区,室内消防用水量为10L/s,室外消防用水量为25L/s。但室外供水管网为枝状,请问各位此种情况要不要设水泵房?如果设的话它是供给室内,还是室外消防水?水泵平时是不是要动作?

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • xyxh
    xyxh 沙发
    肯定要做,消防系统设计要求最重要的就是可靠性,直接用市政水供室内消防水,压力满足了要求,但只有一路进水不可靠,做了水池,水量能满足要求了,但室内消防压力没有了,所以要设消防泵。
    2003-11-03 21:41:03

    回复 举报
    赞同0
  • zy_2
    zy_2 板凳
    其实这跟各地的消防大队有关系的,我们这的一个区,跟这相类似的项目也要求做泵房,跟他理论嘛也没有用,没办法,他这么要求就这么做吧。
    2003-11-03 21:12:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多