土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 困惑!要实现三相平衡,表箱处的功率应如何计算?

困惑!要实现三相平衡,表箱处的功率应如何计算?

发布于:2011-12-21 11:03:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
刚刚接触设计2个月,遇到负荷计算的问题。现在我做的一个项目,18层一梯四户,四户容量分别是 8KW 6kw 8kw 6kw,在画系统图的时候我每两层设置一个表箱,然后插接母线从1层到8层,我想整体上三相平衡,于是1-6层可以实现3相平衡(每相负荷都相同),7-8层可以单独计算三相平衡。现在问题出来了,1-6层表箱处的功率应如何计算?插接母线始端箱的功率该如何计算?希望高手能详细讲解下,不胜感激!!!!

全部回复(31 )

只看楼主 我来说两句
  • co1465171387241
    你的电表箱进线开关是2P的吗?
    可以把电表箱的进线开关设置成3P或者4P的
    然后配电箱内自动分配每一相,你再在图纸上注明一下:生产厂家需平均分配,保持三相平衡
    2016-06-12 08:36:12

    回复 举报
    赞同0
  • 北方郎
    北方郎 板凳
    不平衡的配电箱最大相负荷乘以3等效为三相负荷。
    2014-08-26 17:16:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求10kV高压开关柜选型

如题,求10kV高压开关柜选型手册,XGN2及KYN28-12的选型手册,哪位大神有啊?谢谢啦

回帖成功

经验值 +10