我公司今年新上了一台14MW常压热水锅炉,配的是90KW的引风机,风量6.3万,风压为4400pa,额定工作电流为169A。采用变频器调节。目前还在运行调试阶段,当把引风机变频的频率调节到49.5的时候,查看变频器显示的电流为100A左右,不到110A,鼓风的变频器只能开到30,再向上调则锅炉出现正压运行状况。新手求助,引风变频几乎调到最高了,电流也才100A左右,这是不是说明引风机出力不够啊?