土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ DN150阀门部分会不会影响水泵的流量

DN150阀门部分会不会影响水泵的流量

发布于:2011-12-21 09:11:21 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
水泵的进出口是DN150,要跑200T/h的水量,进出水管路要dn200的 管道流速1.8m/h,如果是dn150的管子则是3.1米每小时.....问题是:我在水泵进出口直接连DN150的单向阀和手动阀,再接大小头,再连dn200的管子,这样行不行?DN150的阀门部分会不会影响到水泵的流量?用DN150的阀门主要是为了降低成本。请高手明示,感激不尽!

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • zlx20100922
    zlx20100922 沙发
    一般水泵出口先接膨胀头再用锥管将DN150放大到200,再接200的截止止回阀,这样水泵的压力损失小。
    2011-12-24 17:27:24

    回复 举报
    赞同0
  • faff123
    faff123 板凳
    一般采用偏心接 再连接软接头 阀门
    2011-12-24 11:53:24

    回复 举报
    赞同0