土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 对于消防系统的稳压方式的请教

对于消防系统的稳压方式的请教

发布于:2011-12-20 21:09:20 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
对于需要稳压泵稳压的消防系统,多数为稳压泵加罐的形式,有直接就用泵稳压的吗?是什么情况允许这样,稳压泵应该是变频的吧?

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • ljphb
    ljphb 沙发
    都可以。稳压泵和压力开关或稳压泵和气压罐。
    2011-12-27 16:03:27

    回复 举报
    赞同0
  • wuzhu05
    wuzhu05 板凳
    对于大型工矿企业,直接用稳压泵稳压,但需要变频,因为按石油化工规范要求流量需大于10L/s

    对于一栋建筑之类的单体建筑,采用稳压泵+气压罐,减少泵的频繁启闭,因为单个建筑泄露点较少,气压罐能在一定范围内稳住压力
    2011-12-27 08:59:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.32 万条内容 · 694 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

临时高压与常高压概念

谁能解释下这俩概念,记得在规范里见到过。

回帖成功

经验值 +10