【求助】高压柜多个电源如何实现报警功能?

发布于:2011-12-20 20:20:20 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
10KV一台进线一台PT然后7个出线,除了PT外每台高压柜都有小的直流电源为本台断路器提供操作电源(电源厂家工作做得好,供电局很HAPPY啊),采用微机保护。PT柜预告和事故报警回路+KM\-KM的电源由进线的直流电源供给。现在出线进线柜的预告和事故报警要通过PT柜上的信号继电器和蜂鸣器反应出来。原理图是给微机保护进+KM,出现事故微机内部继电器动作接通,然后连线至PT柜的报警回路与其-KM接通。进线和PT是一个电源到没问题,但是出线柜一个+KM和PT柜的--KM不是一个电源供给没形成回路,不能报警。。我的想法是把所有-KM串通串通不知道行不行。求解!!!!!!!!!!!!!!

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • zhao1984fan
    zhao1984fan 沙发
    应该可以吧 我就是用4mm线并在一起的4mm当个小母线用 一直没问题的
    2012-07-30 16:39:30

    回复 举报
    赞同0
  • zyz8438
    zyz8438 板凳


    一般而言,我们都是采用同一直流电源屏配出的小母线上不同的配出回路,但似乎采用楼主这种完全相互独立的直流电源模块的还是很少见的!
    2012-03-06 00:23:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。