10KV一台进线一台PT然后7个出线,除了PT外每台高压柜都有小的直流电源为本台断路器提供操作电源(电源厂家工作做得好,供电局很HAPPY啊),采用微机保护。PT柜预告和事故报警回路+KM\-KM的电源由进线的直流电源供给。现在出线进线柜的预告和事故报警要通过PT柜上的信号继电器和蜂鸣器反应出来。原理图是给微机保护进+KM,出现事故微机内部继电器动作接通,然后连线至PT柜的报警回路与其-KM接通。进线和PT是一个电源到没问题,但是出线柜一个+KM和PT柜的--KM不是一个电源供给没形成回路,不能报警。。我的想法是把所有-KM串通串通不知道行不行。求解!!!!!!!!!!!!!!
全部回复(11 )
只看楼主 我来说两句-
zhao1984fan
沙发
应该可以吧 我就是用4mm线并在一起的4mm当个小母线用 一直没问题的
2012-07-30 16:39:30
赞同0
-
zyz8438
板凳
2012-03-06 00:23:06
赞同0
加载更多回复 举报
一般而言,我们都是采用同一直流电源屏配出的小母线上不同的配出回路,但似乎采用楼主这种完全相互独立的直流电源模块的还是很少见的!
回复 举报