土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 对于转换层以上的剪力墙底部加强区,是否需要提高抗震等级?
《高规》10.2.6条:对部分框支剪力墙结构,当转换层的位置设置在3层及3层以上时,其框支柱、剪力墙底部加强部位的抗震等级宜按本规程表3.9.3和表3.9.4的规定提高一级采用。对于转换层以上的剪力墙底部加强区,是否需要提高抗震等级?

全部回答(1 )

  • nstopwuyp
    我的理解是加强。
    既然是转换层,则房屋高度不会太低,所以转换层以上的两层(或者更高)属于底部加强区部位,既然是底部加强区部位,不管它在哪里,就应该提高一级。
    2011-12-23 08:37:23 来自 PC 评论 举报