各位,对于喷淋系统在低层厂房中,如果市政管水压完全满足,可否直接市政管而不用喷淋泵?

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • fengyun2003
    fengyun2003 沙发
    还真的没做过,估计应该没什么问题,可以咨询一下自来水公司和消防局的意见
    2003-11-02 15:47:02

    回复 举报
    赞同0
  • janron
    janron 板凳
    可以,只要满足压力要求就行,另外必须在湿式报警阀前设闸阀跟止回阀,还有水泵接合器,还要注意的是生活与消防分支位置的管道材料与接口必须要处理好。
    2003-11-02 00:37:02