土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 先张法预应力钢筋应力比后张法少 aEσpc11,为什么?
先张法预应力钢筋应力比后张法少 aEσpc11 ,为什么?

全部回答(3 )

  • 二锅兄


    首先,俺也是一知半解,不是大师。

    然后,你在理解预应力的时候可以先不要考虑预应力损失,损失这玩意是在实施过程中实现,而且都是考虑在对张拉控制应力的折减上。在不考虑预应力损失的情况下,就比较好理解从张拉应力到有效应力的过程。
    换句话说,理论分析的时候不考虑预应力损失,真正设计的时候才考虑。
    2011-12-23 09:44:23 来自 PC 评论 举报
  • xnfh
    谢谢楼上大师解释。
    大师的解释是不是针对预应力损失的第一批损失?
    到了第二批损失发生的时候,先张法和后张法应该是一样的。
    2011-12-22 16:24:22 来自 PC 评论 举报
加载更多