土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 铜管和镀锌钢管如何连接?
最近本人遇到一个问题:楼房出户管为铜管,室外给水进户管为镀锌钢管。不知如何连接。我们在镀锌钢管上焊了一个铜接头,采用铜焊。但效果不太好。也不知是焊工技术不行还是其它原因。

全部回答(3 )

  • siceman
    多大管??

    采用黄铜内丝接头与紫铜管钎焊连接,但必须添加钎焊剂方能保证钎焊质量。然后镀锌钢管采用丝扣连接。
    2003-11-01 11:06:01 来自 PC 评论 举报
  • rosee
    想问一下你所说的铜焊效果不太好是不是指出了什么不正常情况?具体焊接怎么操作的,怎么不好?  好像这种管径很小,阀栏连接不太可能,焊接应是比较好的办法了!
    2003-11-01 10:06:01 来自 PC 评论 举报