土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 新手提问 管道式换气扇连接的风管出口如何处理
单个管道换气扇 接管直径120 能直接接根直径120的风管到围护结构上 然后出口装个直径120的防雨百叶吗

有个施工方说没有这么小的防雨百叶风口 要先用个软管接到个风箱 在风箱上开防雨百叶 我感觉不太合理。。。。

全部回答(13 )

  • c19891024hen
    镀锌钢板 或者 塑料管~
    2013-11-28 15:19:28 来自 PC 评论 举报
  • liuyihvac
    用镀锌板砸个小箱子很容易的,或者做个平板加园嘴就可以;变成200*200再装防雨百叶;用排气罩(一般是球形的),需要突出墙面,且价格较高