正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(7 )
主题
回复
粉丝
建筑消防给水
28.4 万条内容 · 739 人订阅
阅读下一篇
消防工程CAD软件是全国专业的消防工程设计和水力计算软件。《消防工程CAD》可以对水系统(消火栓、自喷、水喷雾、水幕、消防炮)以及厂区管网平差进行详细的水力计算、泡沫液上液下喷射、高低压二氧化碳、七氟丙烷、IG541等等GB和美国消防协会NFPA标准系统消防系统进行管网的布置、智能预估管径、自动绘制出系统图和系统原理图、进行高精度快速管网计算,并可打印详细的中文或英文计算书,并可统计出全部的管材和零部件以及总用水量和用钢量。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
ccliluo
沙发
学习,路过,学习
2014-11-06 14:40:06
赞同0
-
jingshouda
板凳
超高层建筑中间转输水箱包括消防转输水箱和生活转输水箱两部分。消防的中间转输水箱在《全国民用建筑工程设计技术措施给水排水》(2003年)中规定:"采用水泵转输串联时,中间转输水箱同时起着上区输水泵的吸水池和本区消防给水屋顶水箱的作用,其储水容积按15~30min的消防设计水量经计算确定,并不宜小于60m3。
2014-04-05 14:09:05
赞同0
加载更多回复 举报
"假如超高层建筑消火栓用水量为40L/s,自动喷水用水量为30L/s,则中间转输水箱的容积=(40+30)*10*60+(40+30)*5*60=63000(L),其中10min水量为本区屋顶消防水箱的水量,5min为上区水泵吸水池的水量,如还有其他水消防系统则把有可能在火灾时同时启动的消防系统的水量叠加计算,作为中间转输水箱容积。
而对于生活给水系统,《建筑给水排水设计规范》(GB50015--2003)3.7.8条规定:生活给水用中途转输水箱转输调节容积宜取5~10min转输水泵的流量。
回复 举报