土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 压缩机工作时,高压无变化! 求解

压缩机工作时,高压无变化! 求解

发布于:2011-12-20 10:07:20 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
大家好!请教一个问题
遇到一个风冷热泵机组,压缩机是6HP的,停机时,高低压平衡压力为0.5Mpa,开机制冷时,高压依然为0.5Mpa,低压一直被抽到负,电流为7.5A左右,冷凝FAN是三速的!运行十秒后停机,低压保护!请问高压为什么升不起来!对了,机器是05年的!

全部回复(19 )

只看楼主 我来说两句
  • co936201979
    co936201979 沙发
    原因很简单;除了系统缺制冷剂;系统堵塞;不会有什么异样;;电磁阀;膨胀阀;过滤器;都正常的情况下;应该是系统泄漏;;缺制冷剂引起的原因;;谢谢;;仅供参考
    2011-12-26 11:33:26

    回复 举报
    赞同0
  • h2oweijianwen
    h2oweijianwen 板凳
    应该是压缩机坏了。压缩机的低压和高压之间是有密封的可能是密封坏了你测试一下压缩机
    2011-12-26 09:20:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.6 万条内容 · 792 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

中央空调行业看来要彻底洗牌了,昨天新品发布节能提高40%-50%

为国产中央空调技术突破,喝彩!![ 本帖最后由 limanfeng 于 2011-12-21 12:57 编辑 ]

回帖成功

经验值 +10