土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消火栓布置的数量与什么因素有关?是消防水量(即同时使用的水枪数量),还是仅根据“

消火栓布置的数量与什么因素有关?是消防水量(即同时使用的水枪数量),还是仅根据“

发布于:2003-10-31 23:12:31 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
我平时是根据“保证有两支水枪的充实水柱同时到达室内任何部位”来布置消火栓的,那么消防水量只对消防水池和水泵起作用了?
  • 某日某月
    某日某月 沙发
    消火栓的布置只要保证有两股水柱同时达到室内任何部位就行了,消防水量是用来确定消防立管和主干管的管径,消防水池的大小和水泵等
    2003-11-01 10:31:01

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 713 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

此时泵如何定流量!!!求救!

变频泵同时供生活用水,冷却塔补水,消防水箱补水,如何确定泵的流量!关键是消防水箱?????万一放空,要补,那抢怎么办!!!