2011年新建热力站,空调机组
循环泵运行25HZ
补水泵0.17MPA+—启停
供水50℃,回水35℃
现在这个站带这一个厂房2W+㎡空调(他整个厂房是4W+,意思他室内采暖没做完,现在用一半带整个厂房,回水温度较低)、2000㎡的暖气片、2000㎡的地板,为了节约成本,暖气片机组没开,做了各旁通用空调机组带的。
现在只要升温,供回水就超压,最高到0.55MPA,供回水一样
泄压只要机组放一下,不到10秒压力就下来了,不放他自己就涨
温度低缓慢升
站内阀门查过,没问题。
补水泵0.18MPA以后自停。
Y型除污器清理过,没问题
二线现在整个查了遍,没有泵、阀门关闭、串水现象、所有风机的除污器都清理了。
板换基本能排除板换内漏现象(机组停机以后,压力不动,温度不变)
求指导啊,这个事折腾很久了。找不到毛病。郁闷的够呛
全部回复(25 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
热力站位置处于所有负荷最高点。高差5米
系统小范围试水的情况下,热力站所带厂区最高点排气排不出来
都集中在热力站最高点
在站内供回水最高点增加自动放气阀后,运行稳定