土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 电度表电流表共用同一组电流互感器?是否可以!

电度表电流表共用同一组电流互感器?是否可以!

发布于:2011-12-19 19:58:19 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
请教各位高手们 将电流表的电流互感器 串接在电度表上 这个方式是否可以




电流互感器的比率是 1000:5的
电流表 5A
电度表 5A
这样可以么?? 诚心请教!!!!

电度表接线图.jpg

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • liqing126
    liqing126 沙发
    我怎么看见GGD标准图集上电度表和电流表是可以的,
    2011-12-28 21:05:28

    回复 举报
    赞同0
  • tzwish
    tzwish 板凳
    单纯内部计量的话 可以的 供电专业计量就不可以了
    2011-12-27 14:55:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多