土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 求助:大型公建室外楼梯的柱位移问题!!一定进来帮帮忙!

求助:大型公建室外楼梯的柱位移问题!!一定进来帮帮忙!

发布于:2011-12-19 16:22:19 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
最近在做一礼堂,四个室外大楼梯,原来和主体一起算,因为楼梯最下端和桩基相连的节点位移极小,搞得主体很多节点位移比很大。无奈,把楼梯和主体脱开。主体的位移立马过了。当然这方案对建筑抗震也好。但楼梯这个模型的柱位移问题还是存在,就是因为因为楼梯最下端和桩基相连的节点位移极小,和最高点位移的比值达到1.9多,怎么加柱,加柱梁截面都不行,只要把最低处柱一取消,最低处输入100X100的虚梁,位移立马过了,可这时因为此2处节点没柱不是固结的,框架梯斜梁的配筋极大,明显不合理。头大啊,这个问题该怎么解决?

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • xwlfeifei
    xwlfeifei 沙发

    节点有柱(即有桩基处)的位移与无柱的位移当然差很多,无论你这个节点是否在建模的最下端。有做过遇到过同样问题的人会看得懂的。
    2012-01-03 04:10:03

    回复 举报
    赞同0
  • 王张微
    王张微 板凳
    2011-12-28 14:01:28

    回复 举报
    赞同0