请教:防排烟

发布于:2011-12-19 16:11:19 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
建筑高度超过50米的一类共建防烟楼梯间和前室都要加压送风吗

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • zknyloo
    zknyloo 沙发
    GB50045-1995(2005年版)
    8.2.1 除建筑高度超过50m的一类公共建筑和建筑高度超过100m的居住建筑外,靠外墙的防烟楼梯间及其前室、消防电梯间前室和合用前室,宜采用自然排烟方式。
    2012-01-16 11:28:16

    回复 举报
    赞同0
  • dr.suntao
    dr.suntao 板凳
    需要,尤其是公共建筑,人多,疏散困难,再加高度超过一定水平时,防火门开启的时间和数量就会远超多层建筑,这就不是自然排烟所能解决的了
    2011-12-20 11:05:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.88 万条内容 · 595 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教:防排烟

建筑高度为57米的商住楼(五层以下是商场)六层及以上为住宅,商场部分的防烟楼梯间及前室(只对商场部分,住宅不用)靠外墙满足自然排烟条件时,可以自然排烟吗?