土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 甲方业主 \ (有甲方设计部的) 沈阳致12死万达广场大火案4名被告获刑

(有甲方设计部的) 沈阳致12死万达广场大火案4名被告获刑

发布于:2011-12-19 14:10:19 来自:商易宝社区/甲方业主 [复制转发]
沈阳致12死万达广场大火案4名被告获刑 http://www.sina.com.cn 2011年12月11日18:11 人民网
  人民网沈阳12月11日电(记者何勇)记者从沈阳铁西区法院获悉,发生在2010年导致12死、23伤的沈阳市铁西区万达广场重大火灾事故案件,日前一审作出判决:相关人员擅改消防设施规划等导致灾难发生,四名被告分别被判处2至5年不等有期徒刑,各处3至5万元人民币不等罚金。

  2010年8月28日,沈阳万达商业广场售楼处一楼的沙盘模型,电器线路接触不良引起火灾,由于售楼处大厅内放置大量宣传用展板和条幅等易燃物品,致使火灾迅速蔓延,短时间将建筑两侧敞开式楼梯间封死,火势沿建筑幕墙与楼板之间的缝隙涌入二层南侧室内,二楼人员无法下到一楼逃生,最终造成12人遇难、23人受伤。

  沈阳消防部门提供的火灾有关情况显示,这起火灾成因为沙盘模型采用大量可燃易燃材料建造,内部电气线路和电器元件安装混乱。尤其是销售中心建筑消防设计、竣工验收未报经公安消防部门审核、备案,擅自改变建筑内部结构,降低消防安全设计标准,造成火灾发生后迅速蔓延扩大。

  火灾发生时,售楼处二楼有不少工作人员和前来看房的买房者。事故调查结论表明:沙盘燃烧后,火势在一楼迅速蔓延,并释放出大量有毒有害气体,在短时间内将建筑两侧敞开式楼梯间封死,并沿建筑幕墙与楼板之间的缝隙涌入二层南侧室内,二楼人员无法下到一楼逃脱,最终造成12人死亡及23人受伤。经鉴定,有6人均系因火场中吸入有毒气体中毒窒息死亡。

  法院审理查明:该售楼处两处楼梯均未设封闭楼梯间,未设自动喷水灭火系统及火灾自动报警系统,玻璃幕墙与二层楼板、隔墙处的缝隙未用防火材料封堵。这最终导致有毒气体迅速蔓延,二楼人员被困无法逃脱。 法院查明,该售楼处是由七家独立门市打通改建的,在改建过程中,万达设计部负责人王某及工程部负责人夏某为赶工期,授意设计单位对已经形成的设计蓝图进行变更,取消了喷淋和烟感设计,并在未报公安消防部门备案的情况下,即将设计图纸交付施工单位作为施工的依据。售楼处的改建工程违反国家相关规定,降低了工程质量标准,存在严重隐患。

  法院认为,被告人王某、夏某违反国家规定,降低工程质量标准,造成重大安全事故,后果特别严重,其行为均已构成工程重大安全事故罪。二被告人分别被判处有期徒刑5年,并处罚金人民币5万元。沈阳某建筑设计咨询有限公司法定代表人康某在明知本单位及其本人不具备专业幕墙设计资质的情况下,仍积极实施设计,违反相关规定又没有履行竣工验收义务,被判处有期徒刑3年,并处罚金人民币3万元。

  沈阳某建筑设计咨询有限公司设计师富某的设计行为虽不是导致火灾发生的直接原因,但却是致使该种损害发生不可缺少的因素,故应在其责任范围内承担相应的刑事责任,被判处有期徒刑2年,并处罚金人民币2万元。

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • 今天
    今天 沙发
    人员密集疏散不便的建筑没有消防设施真危险啊。
    2014-10-01 16:10:01

    回复 举报
    赞同0
  • jsqdyjyd
    jsqdyjyd 板凳
    这个教训深刻,看来要学会保护自己。
    2014-10-01 14:51:01

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

甲方业主

返回版块

6.34 万条内容 · 89 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

住宅小区小市政工程施工交叉影响管理经验

本小区三十多栋小高层住宅,春节前抢工把主体结构封顶了!!小区要求春节后5个月竣工交房,排除2月份严寒、春节等不利因素影响,基本上合适的施工工期仅有3、4、5、6四个月时间了。 想想到时候楼上砌体、门窗、粉刷、外保温、采暖、给排水、消防、通风、电力、弱电、电梯等多少个专业!!多少家单位一起交叉施工!! 再看看楼下雨水、污水、消防、自来水、中水、热力、燃气、电力、电信等几个专业,五六家施工单位一起开挖!!

回帖成功

经验值 +10