土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教,供电计量值与柜内计量值差很大

请教,供电计量值与柜内计量值差很大

发布于:2011-12-19 11:37:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一台变压器出线为低压供电局总计量,然后经过低压柜总开关后,分四路出线,此四路带直通表计量.现在供电局计量出的数据比四个支路计量相加起的数据,超出很多.请教高手,是什么原因导致这种情况发生!

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • l113825034
    l113825034 沙发
    另外 看供电局的数值是不是在高压侧取的,看你的这种计量方式,应该是专变,所以变压器的变损也是计算在用户内的
    2011-12-23 14:06:23

    回复 举报
    赞同0
  • zyz8438
    zyz8438 板凳
    1、二者的精度不一致,而且计量表计本身可以允许正负偏差。如果一个正偏差,一个负偏差,那么两者的误差可能会比较大。
    2、供电局计量表在电源侧,用户表在负荷侧,线路损耗比较大,用户表计量不到但供电局却把损耗计入了。
    3、还要排除电表接线、调校是否无误。
    2011-12-22 08:48:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2154 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

高压系统图中的CPI

小弟看配电的高压系统图,图纸中有个CPI,不知道是什么东西,请教大家!说说作用,接到哪里,小弟新手,实在不懂啊~~

回帖成功

经验值 +10