家里厨房的空气开关是C16的,1个冰箱,一个小厨宝常开,2个电磁炉再同时开就跳闸,厨房的空开想换个C20的开关,发现上面有个白色条把空开连在一起,是什么呀,怎么更换开关,请指点指点
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(21 )
只看楼主 我来说两句-
gws333
沙发
向各位学习学习!
2012-01-14 20:24:14
赞同0
-
muyuyao
板凳
请问muyuyao:卫生间局部等电位联结中,从LEB排到插座PE接线端子的线也要求为软线---BVR-4,都是同样的道理!!!这个“也要求为软线”是哪里的要求?是规范吗?
2012-01-14 18:26:14
赞同0
加载更多回复 举报
--------是02D501--2国标等电位联结图集的要求!!!