清教:2009暖通空调技术措施说地下车库的通风换气量为6次/h,那地下车库的排烟量怎么计算,两者是否一样?排烟风机还需用双速风机吗?清赐教。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • yylqs
    yylqs 沙发
    一般车库我都只考虑防排烟~选用一台双速风机,通风量就没咋考虑
    2011-12-19 15:28:19

    回复 举报
    赞同0
  • snail_yin
    snail_yin 板凳
    排烟量为6次/h,2009技措关于排风量根据商业、住宅等车库有不同的风量要求。而不仅仅是6次/h。
    具体参见2009技措4.3.2条