土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 变频器的频率怎么在BOP控制面板上调节?

变频器的频率怎么在BOP控制面板上调节?

发布于:2011-12-19 09:15:19 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
变频器的频率怎么在BOP控制面板上调节?假如泵运行时变频器上显示的数值是25HZ,他得最小小频率是P1080=15HZ,最大频率是P1082=50HZ,我怎么将显示的数值调到30HZ啊也就是加大泵的转数升压?各位大侠给支支招?下图是BOP控制面板的操作按钮!

未命名.jpg

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • x573788991
    x573788991 沙发
    楼主说的很对 ,我回去试了一下 就是这样的 啊 谢谢楼主!
    2011-12-23 14:11:23

    回复 举报
    赞同0
  • qdbqwl
    qdbqwl 板凳
    我不懂电气,只是操作过,不一定对。在手动运行下,你只需按上下键就可以了,在自动运行下需要设定。
    2011-12-22 10:56:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

纯水系统

返回版块

6.51 万条内容 · 272 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

泵怎么选型啊?大家给支支招?

泵怎么选型啊?大家给支支招?就如原水泵,我们的出水流量要求在80T/H,选多大的泵?具体一些详细的介绍?

回帖成功

经验值 +10