土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 小接地系统电压不平衡的原因

小接地系统电压不平衡的原因

发布于:2006-08-28 16:17:28 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
论文简介:

在我国,通常将电压为6~35kV系统中性点非直接接地运行。非直接接地系统俗称小接地系统,包括中性点不接地系统和中性点经消弧线圈接地系统。该系统的电气设备和线路对地绝缘按能承受线电压考虑设计的,最大的优点是线路发生单相接地时可以运行2h。这样能满足配网点多、面广、用户复杂的情况,提高了供电的可靠性。



附件名:2005151104905655404/Untitled-6.htm

文件大小:4K

(升级VIP 如何赚取土木币)

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • lvyi_021092
    lvyi_021092 沙发
    谢谢楼主
    2010-07-25 10:10:25

    回复 举报
    赞同0
  • lyangxiaolin_163
      ④选检有电源的线路,先将小水电解列,以免发生"撞车"事故。

      ⑤某一回路跳闸,同时出现母线接地。试送该回路通常不成功。其原因为:若一回线路发生A相接地,B、C两相对地电压升高,常引起另一回路绝缘薄弱处发生B相或C相击穿,形成两相接地短路。因电流互感器接法为不完全星形,有2/3的机会只切除一条线路。这时候,要比较两回线路负荷大小及性质,送出一回线路。若线路瞬间接地,试送成功,不存在选回路的问题。

      ⑥选出接地线路后,地调应及时通知配电人员尽快处理,变电值班员要加强对所内设备的巡视工作。

      (4) 出线回路缺相运行,这对农网变电所母线电压影响较大。35kV变电所负荷小,配网线路长,一回路分支的一相跌落熔断器熔断,若该分支负荷较大,故障相甩负荷电压升高,非故障相电压有一定的降低。若分支负荷小,线路呈容性,或为小电源上网专线,故障相失去电容或电源,从而电压降低,非故障相电压较故障相电压高,这在一定程度上影响母线电压的平衡度。选出该回路后通知配电人员处理。
    :victory:
      (5) 多数35kV的农网变电所进出线及主变高压侧用跌落熔断器代:'( :@
    :@ :@ :@ :o :o :funk: :funk: :$ :$ :victory: :victory: :'( :o :o :D :D
    2009-04-06 15:49:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

电气资料库

返回版块

70.18 万条内容 · 791 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电热器具火灾如何预防

论文简介: 家庭常用的电热器具有电炉、电饭煲、电炒锅、电熨斗、电烤箱、电热毯等。电热器具的电阻丝由镍铬合金制成,使用时温度可达800℃以上。由于电热器具的功率一般比较大,因此,一旦使用不当即可引起火灾。电热器具引起火灾一般是使用者粗心大意、通电器具无人看管以及将电热器具放置在易燃、易爆、可燃物附近使用造成的。冬春季节,天气寒冷,是电热毯等电热器具使用频繁时,较易引起火灾,警告广大用户加强防范,以免造成不应有的损失。

回帖成功

经验值 +10