本人设计一宾馆的喷淋系统,由于不吊棚,甲方要求采用侧喷,但本人对于边墙式喷头不了解.我在规范里看到中危险的不超过3.0间距,但我在实际工程中看到的侧喷距离墙达到8米,所以我很疑惑,什么样的房间利于设侧喷?布置要领?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
zeng9003
沙发
800就800了
2003-10-31 20:01:31
赞同0
-
gdbmw
板凳
当时调整的时候就应该考虑这个问题的,现在到验收的时候再来改,那真的是麻烦。我们都应该吸取你的教训了。