温州地区“框混结构”民房存在的隐患

发布于:2006-08-28 16:16:28 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]
论文简介:

改革开放以来,温州地区经济蓬勃发展,住房建设更是一派兴旺景象。笔者所见不少临街底层带商店的住宅楼,下面几层采用原250mm实心“承重”砖墙,上面几层采用空斗“承重”砖墙,而墙体又均按后砌填充墙砌筑,这种结构体系既非砖混结构,也非框架结构,姑且名之为“框混结构”。这类体系的民房,在温州、瑞安一带已呈燎原之势。温州市区及其所属瑞安市、平阳县、苍南县抗震设防烈度为六度,场地类别为Ⅳ或Ⅲ类,这种房屋明显不符合国家现行抗震设计规范要求。它们的设计者多属私人无证违规设计,也偶有正规设计单位的,设计很粗糙,结构与建筑矛盾颇多,图纸交代不清、不全之处甚多。这样的施工图居然仍能开工,说明国家建设部门对村镇民房建设的监督管理应加大力度已到了刻不容缓的地步。



附件名:200411191100845373368/1.htm

文件大小:56K

(升级VIP 如何赚取土木币)

这个家伙什么也没有留下。。。

结构资料库

返回版块

41.28 万条内容 · 418 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

桩基工程质量评定的几点看法

论文简介: 桩基工程质量直接关系建筑结构的可靠性,是百年大计的根本。因此,对其质量评定不可轻率。湖州地区的一般工业与民用建筑,多数采用钢筋混凝土灌注桩桩基,属于二、三类桩基 。通过工程实践,按照现行的《建筑安装工程质量检验评定标准(GBJ10-1-90)》对这类桩 基进行评定似还有不足之处,而现行的《建筑桩基技术规范(JGJ 94-94)》、《建筑软弱地基基础设计规范(DBJ10-1-90)》等技术标准中的有关规定和办法,却又未被实际工程质量验收所重视,与之配套使用。因此,对桩基质量验收和评定尚缺乏一个完整统一的判据。以下就此谈一点粗浅认识。