土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于引出中心线的IT系统

关于引出中心线的IT系统

发布于:2011-12-18 19:22:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
原话是“IEC标准强烈建议三相IT系统只配出三根相线而不配出中性线,这是因为配出中性线后,如果中性线绝缘损坏接地,绝缘监测器对此故障不能作出反应。”
此处“做出反应”,也就是说当中性线接地时,绝缘监测仪发现不了,为什么?还是我理解错了。

[ 本帖最后由 liaozyong 于 2011-12-18 19:27 编辑 ]

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • dianqipanli
    dianqipanli 沙发
    找了一本过去读书时学习过的《煤矿供电》(老了点,80年的,内容早已经忘了)。里面有一点对于绝缘监测的论述,本人也不是很懂,抄下来看看是不是对各位有一些参考价值。
    绝缘监视
    在中性点不接地或高阻抗接地系统中,利用单相接地时出现的零序电压这一特点,可以实现无选择的绝缘监视,变电所母线上接三相五柱式电压互感器(或接三个单相互感器),其副边有两组绕组,一组接成星形,其上接三个电压表,反应各相电压;一组接成开口三角形,与电压继电器YJ联结,反应接地出现的零序电压,其值为:
    Uj=Ua+Ub+Uc=3Uo
    电网正常时,3Uo=0,继电器不动作。当电网单相接地时,系统出现零序电压,继电器接点闭合,发出信号。同时,接地相线相电压表为零,其它两相电压表指示升高根号3倍(不好意思,没有找到根号符号),根据信号和表计即可判断故障及故障的相别。

    综合以上论述,如果配出中性线,假设中性线也发生接地故障,绝缘监视应该无法检测。

    [ 本帖最后由 dianqipanli 于 2011-12-19 22:35 编辑 ]
    2011-12-19 22:34:19

    回复 举报
    赞同0
  • liaozyong
    liaozyong 板凳
    二楼讲的论述都知道。
    问题是绝缘监测为什么对中性线接地不作出反应,或者说这个反应为什么没有?
    2011-12-19 19:47:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2156 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【不解】四芯护套线接切割机为何会有电?

用四芯护套线接切割机时,刚接上一根火线,用电笔测量其它几根线时竟然都有电,把我吓坏了,请问诸位大侠是感应电吗?但电压却都已达到220V.请教了专业修电机的师傅也没弄明白,后来因着急用,就那么接上了,却正常用,没什么事儿!我很糊涂,为什么会这样呢

回帖成功

经验值 +10