土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 金属氧化物避雷器泄漏电流现场测试分析

金属氧化物避雷器泄漏电流现场测试分析

发布于:2006-08-28 16:16:28 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
论文简介:

金属氧化物避雷器(下文简称MOA)以其优异的技术性能逐渐取代了其它类型的避雷器,成为电力系统的换代保护设备。由于MOA没有放电间隙,氧化锌电阻片长期承受运行电压,并有泄漏电流不断流过MOA各个串联电阻片,这个电流的大小取决于MOA热稳定和电阻片的老化程度。如果MOA在动作负载下发生劣化,将会使正常对地绝缘水平降低,泄漏电流增大,直至发展成为MOA的击穿损坏。所以监测运行中MOA的工作情况,正确判断其质量状况是非常必要的。