土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 和同僚们讨论几个小区地下车库通风排烟的设计疑问,望不吝赐教哈~~~

和同僚们讨论几个小区地下车库通风排烟的设计疑问,望不吝赐教哈~~~

发布于:2011-12-18 10:41:18 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
小区地下车库的排风排烟合用系统,平时排风火灾时排烟,举几个出现疑问的情况哈,希望有经验的前辈们不吝赐教~~

1. 排风兼排烟口选用带调节阀的单层百叶排风口,风口尺寸1000x800,每个排烟系统中有5个风口,尽量保持风速一致的条件下,则沿气流方向每个风口之前,需要风管变径,加大风管尺寸。此时,风口边缘距离变径处边缘的净距离,设计多大能够尽量减少气流的涡流和风压损失?让气流组织更理想?

2.车库排风兼排烟系统的变径、三通、四通,如何确定长度?诚然,变径处长度越大气流组织越理想,但现实是很多地方没有做大长度的施工条件。那么该如何取值呢?在用天正暖通制图的时候,风管变径有个“自动计算”的功能,他这个变径长度是根据什么计算得出的呢?

3.系统三通处的处理,比如,三通主管1600x400,一侧支管为1000x200,另一侧为1250x320,那么,在这个三通设置的时候,采用以下哪种方式更理想?或者都不理想的话,有没有更好的办法?
A。三通的三个方向截面分别为:主管侧1600x400(无异议),两个支管侧均为1250x400,三通后直接接变径,分别变径到两个支管的正常设计尺寸。
B。三通的三个方向截面直接按照各方向风管尺寸进行设置,比如用天正暖通的生成三通功能就是这么处理的。

4.因车库主梁通常较大,基本都能达到防烟分区分隔处,梁底突出板下500mm以上的规范规定,那么,在这种情况下,是否可以认为,一个防火分区划分成两个面积基本均等的防烟分区时,可以根据主梁位置任意划分?个人感觉这样似乎不妥,现在我的习惯做法是在我划分防烟分区的主梁处,即使该梁已经突出板下500mm以上,仍然要求土建专业在梁下设挡烟垂壁(或者混凝土垂板),垂壁底标高控制到排风口下100~150mm(或者直接按照车库规范要求的净高2.2m,将垂壁处净高控制在2.2~2.3m)这样设计是否有必要?

以上几个问题和同事以及同行讨论过数次,意见始终难以统一,而且很多设计单位图审单位在图纸上规避了这些问题,或者忽略了这些问题,在这里提出来,希望有经验的朋友们不吝赐教啊~~~

全部回复(17 )

只看楼主 我来说两句
  • e18g2012
    e18g2012 沙发
    我也有同样疑问 请教防烟分区划分:如地下室按不大于500平划分,那是不是500平内都可以,现在框架结构地下室梁一般都大于500,次梁也大于500, 那么按梁划分防烟分区过多,是否有一个标准。手册上说分区划分太多不经济,怎么能做到经济又满足要求呢,靠设计人员凭经验?另外排烟口及风管都在梁下敷设,那大于500的梁划分分区排烟效果如何呢。请教各位专家了!!
    2011-12-27 21:39:27

    回复 举报
    赞同0
  • faff123
    faff123 板凳
    风口距变径处200~500mm
    2011-12-24 11:41:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.88 万条内容 · 593 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

人民防空地下室设计规范(GB50038-94-2003)

防空地下室的采暖、通风与空气调节设计,必须确保战时防护要求,并应满足战时及平时的使用要求。当平时使用要求与战时防护要求不一致时,应采取平战功能转换措施。第5.1.2 条 防空地下室的通风与空气调节系统,平时宜结合防火分区设置,战时应按防护单元分别设置独立系统。

回帖成功

经验值 +10