土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 防范事故必须防线前移

防范事故必须防线前移

发布于:2006-08-28 16:16:28 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
论文简介:

供电企业防范事故责任重于泰山。本文根据几年来的实践经验,摸索出了一套有效的防范措施,如三不放过、上岗前验"三强"、先模拟析险释疑等,这些措施为防患事故作出了贡献。



附件名:200411101100053403925/防范事故必须防线前移.htm

文件大小:6K

(升级VIP 如何赚取土木币)

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • xintian0526
    xintian0526 沙发
    第2.0.4条 根据允许中断供电的时间可分别选择下列应急电源:
    一、允许中断供电时间为15s以上的供电,可选用快速自启动的发电机组。
    二、自投装置的动作时间能满足允许中断供电时间的,可选用带有自动投入装置的独立于正常电源的专用馈电线路。
    三、允许中断供电时间为毫秒级的供电,可选用蓄电池静止型不间断供电装置、蓄电池机械贮能电机型不间断供电装置或柴油机不间断供电装置。

    2007-11-28 14:55:28

    回复 举报
    赞同0
  • xintian0526
    xintian0526 板凳
    第2.0.3条 下列电源可作为应急电源:
    一、独立于正常电源的发电机组。
    二、供电网络中独立于正常电源的专用的馈电线路。
    三、蓄电池。
    四、干电池
    2007-11-28 14:54:28

    回复 举报