本人设计的一个两层地下室的建筑,在地下室外墙出现过竖向裂缝,当时主体才上去4层,肯定不是受力问题,更谈不什么内力重分布,那是扯淡,本人咨询过好多专家,综合各方面意见,得到很好的启发,这里和大家做个交流,但愿对大家设计及施工有一定的借鉴作用。主要意见如下:1、主体结构安全,对主体结构也没有影响。2、地下室墙体比较厚,墙体较长,混凝土硬化过程中形成收缩应力。3、混凝土中添加抗裂纤维,混凝土在做配合比时应综合考虑,不可以加水,而是应该添加减水剂。4、施工过程中拆模太早,地下室,特别是大体积混凝土要延时拆模,加强养护。5、设计中墙体水平钢筋宜设置在竖筋外侧,根据墙体长度适当加强水平钢筋的配筋率,对于防止这类裂缝的出现具有很好的效果。