土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 自动喷淋水泵选取

自动喷淋水泵选取

发布于:2003-10-28 19:27:28 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
本人最近作24层商住楼,商场和住宅走道分别设喷淋,根据计算商场设计流量大概为
25l/s,住宅走道设计流量大概为10l/s,若系统不分区,喷淋水泵怎么选取了?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • plovex
    plovex 沙发
    不用分区。对于不同的危险等级的建筑物,系统的设计流量,应按其设计流量的最大值确定,不是几者的叠加。
    2003-11-06 15:55:06

    回复 举报
    赞同0
  • hlr0201
    hlr0201 板凳
    按危险等级大的计算
    2003-11-06 14:35:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.32 万条内容 · 694 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请问,办公楼设水箱后是否还要设水泵??

市政水压为0。25MP,其消火栓最不利点的高度为十九米,请问水箱大概要设多高??此高度的水箱,在0.25MP下夜间能否进水??

回帖成功