土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 求救,阳台装饰柱的问题!!!

求救,阳台装饰柱的问题!!!

发布于:2011-12-17 16:44:17 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
五层砖混结构,阳台装饰柱已浇筑完成,上部离挑梁仅留20~30公分(留有钢筋头),上部不植筋能否可行,如果需要植筋 应怎样补救

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • 一杯绿茶1976
    钢筋应与跳梁连接。挑梁上如未留钢筋,应将挑梁箍筋凿出来,与构造柱主筋进行焊接连接,基本满足钢筋焊接接头长度,留的空隙用柔性材料填充,再抹灰处理。