土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 求救,阳台装饰柱的问题!!!

求救,阳台装饰柱的问题!!!

发布于:2011-12-17 16:44:17 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
五层砖混结构,阳台装饰柱已浇筑完成,上部离挑梁仅留20~30公分(留有钢筋头),上部不植筋能否可行,如果需要植筋 应怎样补救

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • 一杯绿茶1976
    钢筋应与跳梁连接。挑梁上如未留钢筋,应将挑梁箍筋凿出来,与构造柱主筋进行焊接连接,基本满足钢筋焊接接头长度,留的空隙用柔性材料填充,再抹灰处理。
    2012-02-27 11:10:27

    回复 举报
    赞同0
  • ass540452097
    ass540452097 板凳
    有图更直接。哈哈,飘过
    2012-02-25 20:06:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑施工

返回版块

65.79 万条内容 · 1579 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

车库主楼混凝土浇筑时候,在墙体与车库顶板的交界出出现的问题

车库主楼混凝土浇筑时候,在墙体与车库顶板的交界出出现的问题. 各位大侠分析下引起的原因和采取何种措施来避免这种现象。

回帖成功

经验值 +10