土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 【请教】设有自动喷水灭火系统都可以不装火灾探测器吗?

【请教】设有自动喷水灭火系统都可以不装火灾探测器吗?

发布于:2011-12-17 12:50:17 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
有没有明确的条文呀?
我找了一下,《火规》上只是在条文说明里找到两条相关的:
1、二级保护对象的火灾探测器设置要求也比较宽松,很多情况下设有自动喷水灭火系统的可以不装探测器,具体见附录D的内容。
2、30条污衣道前室、垃圾道前室、净高超过0.8m的具有可燃物的闷顶,部位隐蔽加强防范是必要的,如同易发火灾的商业用或公共厨房,若没有自动喷水灭火系统的可不装探测器。(这条又说的是一级保护对象)

但是实际设计中我很多设有自动喷水灭火系统都没做火灾探测,审图也从没说过这个问题。
请问哪里有明确的条文呀,大家又是怎么考虑的呢?

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • fleesen
    fleesen 沙发
    首先,自动喷水灭火系统与火灾探测器是两个系统。自动喷水灭火系统是灭火用的,火灾探测器是属于报警用得。所以如果设有自动喷水灭火系统后,并不能说可以不装火灾探测器,之所以有些条文说可以不装火灾探测器,我认为是为了节约成本的原因,而且只装自动喷水灭火系统的场所不能长期有人员驻留或重要物品存在,不然起不到保护的作用。
    火灾探测器是用于保护人与物,在火灾初期提醒人员撤离,保护重要物品不被大火烧毁。而自动喷水灭火系统并没有火灾初期的报警与联动功能,只有灭火功能,在整个消防系统中只是一部分功能。
    2011-12-27 09:39:27

    回复 举报
    赞同0
  • 电电电
    电电电 板凳

    我觉得说的不对,有一条原则是“预防为主,消防结合”安装火灾探测器是预防火灾,如果按你的意思,有自动喷水系统就不设火灾探测器了,那就是消防为主了。。。火灾探测器的灵敏度比喷头要高的多,让火灾在萌芽时就给扑灭,减少了物力财力的浪费。
    2011-12-21 09:24:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多