低压柜为什么要土建预埋槽钢呀?
低压柜为什么要土建预埋槽钢呀?
低压柜为什么要土建预埋槽钢呀?起到的作用是什么?
发布于
2011-12-17 11:07:17
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(6 )
huanzhiyu
1.对于柜子整体起到平衡,主母线不至于吃力;2.便于接地,保护操作人员
2011-12-17 20:12:17
来自 PC
评论
举报
dianqipanli
首先是规范要求吧?
《建筑电气工程施工质量验收规范》
6.1.1
柜、屏、台、箱、盘的金属框架及基础型钢必须接地(PE)或接零(PEN)可靠;装有电器的可开启门。门和框架的接地端子间应用裸编制铜线连接,且有标识。
6.2.1
基础型钢安装应符合表6.2.1的规定。
表6.2.1基础型钢安装允许误差
项目允许偏差(mm/m)(mm/全长)
不直度1mm/m,5mm/全长;水平度1mm/m,5mm/全长;不平行度5mm/全长
6.2.2柜、屏、台、箱、盘相互之间或与基础型钢应用镀锌螺栓连接,且防松零件齐全。
6.2.3.柜、屏、台、箱、盘安装垂直允许偏差为1.5‰,相互间接缝不应大于2mm,成列盘面偏差不应大于5mm。
如果没有基础型钢,将无法满足这些要求。
另外,有了基础型钢,配电柜距地能够满足200mm的要求,有助于防水、防潮,也比较容易将电缆、电线穿入。
[
本帖最后由 dianqipanli 于 2011-12-17 14:57 编辑
]
2011-12-17 14:54:17
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
m692867588
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
5
回复
9
粉丝
0
+ 关注
私信
供配电技术
返回版块
97.85 万条内容 · 2070 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(6 )
[ 本帖最后由 dianqipanli 于 2011-12-17 14:57 编辑 ]