土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 武汉老庄结构院 \ 关于新高规刚度比控制问题

关于新高规刚度比控制问题

发布于:2011-12-16 17:12:16 来自:建筑结构/武汉老庄结构院 [复制转发]
请教各位一个问题 关于新高规刚度比控制问题

Ratx1,Raty1 : X,Y 方向本层塔侧移刚度与上一层相应塔侧移刚度70%的比值
或上三层平均侧移刚度80%的比值中之较小者
Ratx2,Raty2 : X,Y 方向本层塔侧移刚度与上一层相应塔侧移刚度90%、110%或者150%比值
110%指当本层层高大于相邻上层层高1.5倍时,150%指嵌固层
是否对于框架结构才需要考虑ratx1跟raty1大于1.0 其他结构只需考虑ratx2跟raty2大于1.0??
  • zhangpeng616138
    按照《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3-2010第3.5.2条的规定,你的理解是正确:
    3.5.2-1:对于框架结构为ratx1及raty1>1.0
    3.5.2-2:对于框架-剪力墙、板柱-剪力墙、剪力墙结构、框架-核心筒结构、筒中筒结构为ratx2及raty2>1.0
    2011-12-16 21:32:16

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

武汉老庄结构院

返回版块

10.49 万条内容 · 521 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

08PKPM与10PKPM到底有多大的区别?

我有个08PKPM的模型,现在用2010版PKPM导算下,什么都不改,系数也不去调整下,但是一层柱子的配筋却差了很多,我实在找不到这是什么原因,所以请教下各位大神,愿能给我解答。。。我已经插入了图片,怎么会 这样呢?有愿意一起来探讨这个问题的朋友,请发表下意见,一起学习学习

回帖成功

经验值 +10