论文简介:

对中国建筑设计院西区采暖热网进行水力平衡计算及分析,并用水力平衡阀等技术措施对采暖热网进行水力平衡,解决了水力失衡问题,达到较满意的效果,为采暖热网进行水力平衡集累了一定的经验。



附件名:200410121097544044494/中南建筑.htm

文件大小:23K

(升级VIP 如何赚取土木币)

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • flyer1229
    flyer1229 沙发
    谢谢楼主,正需要了解这方面的知识,希望以后能够看到更多楼主的贴子,加油。
    2007-11-01 17:43:01

    回复 举报
    赞同0
  • hbhssn
    hbhssn 板凳
    很好
    2007-03-21 16:17:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

暖通资料库

返回版块

25.45 万条内容 · 675 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

医院I级洁净手术室的流场和温度场的数值模拟

论文简介: 本文对I级洁净手术室实际运行时的流场和温度场进行数值模拟,证实了《医院洁净手术部建设标准》中的部分技术参数范围(主要针对空态手术室)在动态时的可操作性。标准在I级洁净手术室中用局部送风代替全室单向流气组织形式,既保证了关键区域的净化要求,又大大降低了洁净手术室的造价和运行费用,符合我国的国情。 附件名:20041091097303698667/meihao.htm